Обсуждение вопросов по отраслям => Охранная сигнализация => Тема начата: Styc от Январь 11, 2014, 05:34:15 pm

Название: Как подключить датчик SWAN PGB ?
Отправлено: Styc от Январь 11, 2014, 05:34:15 pm
Приветствую
не могу решить как правильно подключается датчик SWAN PGB
имеется централь DSC PC1864
от нее тянутся 4-х жильные провода к каждому датчику
на рисунке в приложении согласно инструкции по подключению датчика решил использовать последовательное подключение контактов TAMP / R-Pir / R-Mic с подключением на конечном контакте сопротивления 3 кОм (прилагаются в комплекте с централью)

как использовать контакт EOL - у меня каждый датчик отдельной зоной является ?

ПРАВИЛЬНО ЛИ БУДЕТ СОВЕРШЕНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ В МОЕМ ВАРИАНТЕ ???
Название: Re: Как подключить датчик SWAN PGB ?
Отправлено: Владимир от Январь 13, 2014, 11:35:36 am
Здравствуйте. Да, подключение  сделано правильно, только резистор в комплекте 5,6 кОм, а не 3 кОм. И резистор можно использовать вместо одной из перемычек.
Об остальных подробностях мы с Вами поговорили по телефону.
Владимир