killgor:
Скажите пожалуйста , сколько датчиков , к примеру розбития стекла, можна включить на 1-ну зону этого прибора , а то чего то не могу разобраться!
Приборчик либо *GSM Хит РК* либо *GSM Хит РК*
С уважением.

Владимир:
Обычно в датчике между контактами  шлейфа (зоны) стоит защитное сопротивление (резистор) величиной 10 Ом. Проверяется омметром при подаче питания на датчик. Соответственно, каждый  датчик увеличивает сопротивление не нарушенного шлейфа на эту величину. Принято, что ППК срабатывает при отклонении сопротивления шлейфа на 2-3% от величины нагрузочного защитного резистора. То есть при сопротивлении 5,6 кОм  это примерно 150 Ом, вместе с проводами, то есть можно подключить 10-12 датчиков без опасений.
Если защитного сопротивления (резистора) в датчике нет, а есть сухой контакт реле (0,1 - 0,01 Ома), то датчиков  можно включить больше. Но тут  уже вступает в силу разумность построения системы охраны объекта. И трудоемкость нахождения сбоящего датчика. То есть, по-любому,  больше 10-15 датчиков  подключать не рекомендую.
Владимир