Автор Тема: Контроллер доступа DLK-642  (Прочитано 6884 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Vlad_teh

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 4
Контроллер доступа DLK-642
« : Июнь 18, 2015, 09:16:47 pm »
Здравствуйте! Есть в наличии контроллер DLK-642, б/у, когда-то использовался в составе большой СКУД "Золотые ворота" и был соответственно запрограммирован. Потом его демонтировали за ненадобностью. На данный момент есть необходимость установить этот контроллер автономно на одну дверь. Я приобрел преобразователь протокола LNET ( NTC-LNET).   При подключении схемы к ПК согласно инструкции и включении питания для всей схемы, DLK-642 издает один длинный и три коротких сигнала и происходит мигание поочередно желтого и зеленого светодиодов. На NTC-LNET в это время мигает зеленый светодиод. Внутри устройств на платах мигают желтые светодиоды. Через 2 минуты на DLK-642 поочередно начинают загораются последовательно три светодиода: первый - красный, второй - красный, потом зеленый, третий - зеленый. Ранее установленная программа DC Configurator (версии 1,23) не находит устройств на COM портах. Электромагнитный замок срабатывает на замыкание при подаче питания, кнопка доступа открывает при нажатии. Батарейка на плате 3,0 В, перемычка ВАТ установлена. Подскажите пожалуйста в чем проблема и можно ли что-либо сделать, чтобы использовать оборудование по назначению. С уважением, Владимир, г. Харьков.

Оффлайн Владимир

  • Опытный
  • ****
  • Сообщений: 431
Re: Контроллер доступа DLK-642
« Ответ #1 : Июнь 19, 2015, 12:34:43 pm »
Здравствуйте.
Ваш контроллер остался в некотором запрограммированном состоянии после работы в системе контроля доступа.
Скачайте с сайта http://itvsystems.com.ua/ru/index.htm инструкцию на контроллер и  программу Dlk642Config, установите ее на компьютере и посмотрите существующую конфигурацию вашего контроллера.
Сброс в заводские настройки и программирование под ваши нужды выполняется также через эту программу.
На сайте изготовителя  есть также программа для проверки работы  L-Net.
Далее для работы надо использовать DC-Configurator.
Владимир
Владимир