rosslare AC-225
« : Январь 28, 2014, 03:23:46 pm »
Добрый день, помогите пожалуйста в подключении и настройке считывателя карт на СКД rosslare AC-225
заранее спасибо.

Оффлайн Владимир

  • Опытный
  • ****
  • Сообщений: 431
Re: rosslare AC-225
« Ответ #1 : Январь 30, 2014, 11:46:36 am »
Здравствуйте.
Черный - общий, он же минус 12 В
Красный - плюс 12В
Зеленый - данные D0
Белый  - данные D1
Коричневый - управление светодиодом
Пурпурный - контакт тампера

Настройка работы контроллера и считывателя всегда производится из ПО.
Смотрите в соответствующих инструкциях.
Владимир
Владимир

Оффлайн Paxarik

  • Прохожий
  • *
  • Сообщений: 2
Re: rosslare AC-225
« Ответ #2 : Февраль 03, 2014, 11:39:14 am »
спасибо, но немного не понял, столкнулся с тем, что на один контроллер на клемы для, якобы, одного считывателя, подключено 4 разных провода от разных считывателя.Собственно не понял, почему так и есть ли возможность такого подключения, или это монтажники "наподключали"?

Оффлайн Владимир

  • Опытный
  • ****
  • Сообщений: 431
Re: rosslare AC-225
« Ответ #3 : Февраль 04, 2014, 01:06:20 pm »
Здравствуйте.
 Скорее всего "монтажники наподключали", так как по правилам используется один порт для одного считывателя. Теоретически можно использовать несколько считывателей по шине данных (D0, D1), но тут  уже как повезет с конструкцией контроллера, топологией сети считывателей и прочими нюансами. Одновременно пользоваться несколькими считывателями при этом нельзя, понятное дело. Да и зачем так делать, спрашивается?
Если по питанию считывателей ограничений нет, то все провода питания могут быть подключены  к одному порту.
Управление пищалкой, светодиодами и проч. - только для одного считывателя должно быть. Иначе будут сплошные "непонятки".
Владимир
Владимир